Originariamente inviato da: salerico
Il Dott. Geol. Vittorio D’Intinosante nel suo esempio ai fini progettuali (ma anche per studi di microzonazione) diceva che, se andiamo ad operare in strata scalature per portare la PGA al valore di ag del sito, poi dovremmo riverificare la spettrocompatibilità degli accelerogrammi (con un foglio di calcolo).


Però, forse mi sfugge qualcosa...

Perchè andare a verificare la spettrocompatibilità degli accelerogrammi di input su un foglio di calcolo quando la verifica è già effettuata da Rexel a monte ??? Dalla verifica che ho appena effettuato su una settupla spettrocompatibile, i segnali selezionati da Rexel secondo il file 'info' avevano tutti una PGA = al valore di ag del sito, e questo dovrebbe essere il caso in tutte le settuple scalate da Rexel, per definizione di procedura di normalizzazione in ampiezza dei segnali.

Potremmo rendere la verifica ancora più rigorosa, andando a controllare ogni singolo segnale della settupla di rexel sul file .DAT, estrarne il valore assoluto massimo, dividerlo per 9.81 e finalmente controllare che sia = PGA del sito.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)