Buongiorno di nuovo a tutti.
Mi ritrovo ancora a scrivere su questo lavoro perchè, al contrario di quanto detto e capito in precedenza, il comune non ne vuole sapere di effettuare il sondaggio.
Perciò, dopo diverso tempo e alla luce di quanto ho appreso sull'area, sono obbligato a dover riformulare lo schema delle indagini da effettuare. Vi dico quello che ho pensato di fare.
In mancanza del sondaggio, vorrei effettuare delle DPSH a monte e a valle del muro, 2 sismiche a rifrazione, sempre una a monte e una a valle e 1 masw a monte (per le vs).
Originariamente, avevo pensato al sondaggio anche per prelevare un campione su cui fare granulometria, limiti e soprattutto taglio diretto, in modo tale da ricavare l'angolo di attrito e la coesione.
In effetti, prelevare un campione in questa litologia risulta difficile, (è un materiale eterogeneo, direi una sabbia limosa con clasti e blocchi di grosse dimensioni) e quindi non avrei avuto neanche la certezza di riuscirsi.
In questa coltre di alterazione superficiale, prettamante incoerente, c'è comunque una componente limoso-argillosa.
Ora mi chiedo, siccome con le DPSH non posso ricavarmi la coesione efficace, in questo caso (del muro) sarebbe corretto considerarla in via precauzionale pari a zero?
E inoltre, se dovesse esserci un livello maggiormente argilloso, potrei riuscire ad individuarlo senza sondaggio? E se non riesco ad individuarlo e magari c'è davvero, cosa può comportare questo? Cosa potrei consigliare?
Vi ringrazio nuovamente.