Cari tutti, forse dovrei aprire un altro topic ma l'argomento comunque è sempre lo stesso.
Devo fare una RSL per un edificio con piano d'imposta a -8 m dal p.c..
Ho provato estraendo lo spettro a -8 m within e, come invece suggerisce D'Intinosante, togliendo i primi 8 metri di terreno.
I risulti sono differenti, più conservativi nel secondo caso, la forma degli spettri è simile ma nel secondo caso il plateaux ha valori di ag più alti di quasi il 30%. Mi chiedo qual'è la procedura corretta?
Nel primo caso (within a - 8 m) ci sono effetti di rifrazione e riflessione dovuti allo spessore dei terreni sovrastanti che nella realtà non esistono, quindi è giusto il ragionamento di D'Intinosante?
Qual'è il vostro parere?
Buona salute a tutti
Giulio Cancelli