Buongiorno

concordando con McCoy in merito alla presentazione dei diversi risultati alle diverse profondità dal pc, direi però che gli effetti sismici sulle fondazioni vadano calcolati SENZA gli effetti del pacco di depositi che vanno dal piano di fondazione al piano campagna.

Se poi si va in una situazione più conservativa, ci farei un pensierino approfondito.

Altro discorso, invece, sono gli effetti sull'intera struttura sotterranea dovuti ad eventuali smorzamenti e riflessioni che potrebbero svilupparsi nel pacco sopra eliminato.

Forse, come ventilato da AD70, ci sono da considerare effetti in 2D (8 m non sono pochini)....

Ma credo che siano questioni che un bravo strutturista, coi dati di un bravo geologo, potrà agevolmente dipanare.

Buon lavoro


cari saluti
Alberto
--------------------------------
Un vincente trova sempre una strada...
Un perdente trova sempre una scusa!!!