Alberto, ho spiegato nei post precedenti perchè a mio avviso la soluzione proposta da D'Intinosante non è tecnicamente corretta, ma ripeto di seguito i punti salienti.

1-Il nostro è un caso di RSL in free-field, ossia senza tenere conto degli effetti dell'edificio sul terreno. Altrimenti diventerebbe un problema di interazione terreno-struttura. Per l'analisi modale, si usa il free-field generalmente, altrimenti per considerare l-iinterazioen con la struttura il progettista deve utilizzare un software evoluto tipo MIDAS.
2-Se si trattasse di un ampio scavo con una piccola struttura all'interno dello stesso, allora sono d'accordo che la colonna di terreno da considerare sarebbe quella con superficie libera in fondo allo scavo.
3-Nel caso di edificio con basamento, non si ha superficie libera in fondo allo scavo.
4-Nel caso dell'edificio con basamento, l'onda agisce ai lati del basamento, oltre che alla base dello stesso. Ai lati del basamento consideriamo necessariamente la colonna di terreno da 0 m di quota.
5-Alla base del basamento l'onda sismica non viene riflessa, quindi non siamo in condizioni 2A, nè A+B, ma in condizioni di onda incidente= A
6-Se volessimo considerare anche questa situazione, sarebbe la meno cautelativa, dato che con intensità A lo spettro di Fourier ha intensità dimezzata nelle frequenze di risonanza rispetto alla condizione 2A (come mostrato nei grafici già allegati)
7-In ogni caso il punto 6 dovrebbe considerare l-interferenza della struttura che viene sollecitata dal sisma e inizia a vibrare, creando una sovrapposizione di onde. Di nuovo, rientriamo in un modello di interazione suolo/struttura.

Alla fine del discorso, comunque sono d-accordo che la situazione al piano di posa del basamento va considerata qualitativamente. Ossia, e bene avvisare il progettista che le eventuali riflessioni multiple tra base e bedrock -di entita ridotta perche la struttura trasmette e non riflette completamente l onda- potrebberi creare un onda stazionaria di elevata energia in corrispondenza della frequenza di risonanza dello spessore di terreno tra base a -8m a bedrock. Se questa frequenza di risonanza coincide con quella dell edificio si puo creare una condizione di resonance disaster, ossia la doppia risonanza di Castellaro.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)