Salerico, per la progettazione governano i parametri forniti in appendice alla normativa vigente (NTC2018, stessi della NTC2008), che sono verificabili con il foglio excel del ministero (Spettri 1.03 se ben ricordo).
Questo è il riferimento ufficiale. Non mi porrei tanti problemi ed userei Rexel o rexelite, controllando per scrupolo che i dati coincidano con quelli di normativa per i vari Tr.
La spettrocompatibilità è assicurata da Rexel ed è sufficiente a garantire le tolleranze di legge.
Anche quelli di Eucentre sono spettrocompatibili e ti risparmiano un sacco di perdita di tempo con rexel!!!
Non lo metto in dubbio ma, da quanto espone salerico, i parametri degli spettri regionali ER/Eucenter non sempre coincidono con quelli della normativa per il sito specifico (ad esempio, Castelnuovo)...
In caso di differenze (e sempre nel campo specifico della progettazione di strutture), io privilegerei sempre la normativa nazionale, quantunque possa essere più scomodo. E già il fatto di verificare se i parametri di Eucentre sono uguali a quelli della normativa nel sito specifico comporta una perdita di tempo.