Leggo con attenzione il topic e condivido molte considerazioni. Ovviamente la norma mi parla di "accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g". Tale valore, come confermato da un corso sulle NTC-18 dell'Ordine del Lazio, trattasi di Amax (suppongo in SLV).
Il valore di Amax, sul foglio Geostru è espresso in m/s2, quindi per confrontarlo con il "0.1g", devo semplicemente dividere il mio valore di Amax per 9.8.
Ipotizziamo un valore Amax (SLV)=0.908, cat. C-T1, Basso Lazio, ottengo così: 0.908/9.8= 0.093g, quindi posso escludere la verifica alla liquefazione.
Mi confermate che il ragionamento è corretto??
Fabio G.