D.M. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"


coefficiente di fondazione ε:
si assume di regola uguale a 1. In presenza di stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi con caratteristiche meccaniche significativamente superiori, si assumerà per il coefficiente ε il valore di 1,3


coefficiente di struttura β:
si assume di regola uguale a 1 nel caso in cui nella struttura dell'edificio vi siano telai ed elementi irrigidenti verticali e su questi ultimi prevalentemente si distribuiscono le azioni orizzontali si assume β = 1,2


I valori sopra riportati sono riferiti a edifici con struttute intelaiate (punto C.6 del DM); per edifici in muratura armata il coefficiente di struttura si assume pari a 1,5 riducibile a 1,4 qualora sia prevista l'armatura diffusa aggiuntiva (punto C.5.3.5 del DM)


BADA BENE:
Il geologo può stabilire solo il primo parametro non certamente il secondo. Mi sorprende che il committente te lo abbia richiesto.


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)