Dico che la norma è già in vigore da un pezzo e non rientra nei rinvii vari della stessa perchè parliamo di edifici sensibili e srtategici.
Se vai all'OPCM, allegato 2, punto 3.2.3 a fine testo trovi:
*Nei casi in cui non si possa valutare adeguatamente l’appartenenza del profilo stratigrafico del suolo di fondazione ad una delle categorie di cui al punto 3.1, ed escludendo comunque i profili di tipo S1 e S2, si adotterà in generale la categoria D o, in caso
di incertezza di attribuzione tra due categorie, la condizione più cautelativa.*
Vedi tu come interpretare questa norma, io e mccoy l'abbiamo interpretata come: *si scelga D*
Se non fai indagini di qualsiasi genere, che caratterizzino Vs fino a 30m dovresti applicarla, o no?
La scuola di S. Angelo era in paesino sperduto... ed era stata oggetto nel tempo di più interventi di ristrutturazione, le scale servono per evacuare un edificio in caso di pericolo. La OPCM è stata varata prorpio per questo motivo.
Tu scrivi *categoria di suolo D*, se vogliono lo recepiscono altrimenti fanno finta di non capire, ma comunque tu sei in regola.