Sono d'accordo con Egidio Grasso, ma vorrei capire che cosa intendi per"sondaggio penetrometrico leggero". Se intendi l'esecuzione di penetrometrie dinamiche leggere, avrei molti dubbi sulla qualità dei parametri geotecnici che tu vorresti ricavare. Se la fognatura dovesse essere profonda (>1,50 m)ti consiglio di utilizzare almeno delle penetrometrie statiche per avere "indicazioni" sulla coesione non drenata che ti può essere utile per il calcolo dell'altezza critica degli scavi. Se la fognatura è in collina, allora puoi utilizzare il penetrometro dinamico leggero per valutare lo spessore della coltre di alterazione e l'eventuale esistenza di superfici di scivolmento, ma non dedurre i parametri geotecnici dai dati che ricavi con il penetrometro dnamico leggero. Ciao.
|
|
|