Vediamo cosa ho capito io:
1) cominciamo con le definizioni: "La segregazione del calcestruzzo è la separazione dei costituenti della miscela, a causa delle differenti dimensioni e della massa volumica dei materiali" se è così si tratta di un processo primario avvenuto durante la posa in opera del muro. Il fatto che queste "segregazioni" (probabilmente dovute anche a riprese di getto in tempi diversi) si siano spostate rispetto alla verticale indica che il muro non è armato e che la spinta del terreno agisce sui vari elementi del muro (in questo caso è il muro che non è idoneo e non l’argilla che spinge troppo). Le linee di segregazione interrompono la continuità dell’opera di sostegno e le formule per la verifica non sono più utilizzabili.
2) Per la soluzione insisto con il criterio basato sull’eliminazione della causa e non sulla cura dell’effetto. Cosa ne pensate di un drenaggio realizzato in corrispondenza dell’interfaccia riporto-argilla ed inclinato verso …. uno dei due lati ? Grazie a Dio l’acqua è sfaticata e dovendo scegliere tra scorrere all’interno di una ghiaia o infiltrarsi faticosamente nell’argilla sceglierà sicuramente la prima soluzione.
3) Forza che prima o poi riusciremo a risolvere il problema senza fare ricorso a tabelle e numeri che spesso servono solo a fare bella figura


Egidio Grasso
Coordinatore sito WEB
www.geologi.it
Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)