Nel mio caso al passaggio dalla fascia superficiale rammollita al masso intatto sia la pressione limite nella prova pressiometrica sia la resistenza alla punta qc aumentano di 10 volte; la stessa fascia rammollita, se si secca, diventa poco meno che "cemento", il problema è, ovviamente, quando si bagna.
Siccome lo spessore di questa fascia raggiunge i 5 metri, è esclusa la bonifica; optando per pali di fondazione (trivellati), sospesi nel masso inalterato, il problema nasce dal fatto che nel calcolo della capacità portante in argille OC (fonte Poulos & Davis) non si considera la coesione vera (verosimilmente per il fatto che il disturbo e l'uso di acqua possono comportare un netto scadimento di questa nella fascia immediatamente a ridosso del palo), ma per la resistenza del terreno serve il valore di OCR.
Avendo a disposizione per l'argilla "sana" solo prove in situ, mi chiedevo se i valori di OCR calcolati da queste sono "in campana".

P.S.: quando sei in zona, puoi avvisarmi per Email.