X soilrock: Effettivamente ho capito il perchè dopo averci studiato sopra. Il coeff. di forma di hansen da' 0.2xB/L ma se tu metti una lunghezza spropositata di L (come una striscai infinita) il coefficiente di forma tende a zero (L è a denominatore). A differenza degli altri autori, è maglio specificare quindi una lunghezza "finita" es. 10 m. così è proponibile.
La formula di skempton non me la ricordo, mo' la vado a vedere.
Se vuoi darmi un consiglio, sto cercando di capire se sia più affidabile effettuare una verifica in termini di tensioni totali (phi = 0) oppure efficaci, ho delle argille limose sovraconsolidate ma non completamente sature, a buona resistenza alla punta (mediam. 35-40 kg/cm2). Nell'ultimo caso, è chiaro che si deve fare un'assunzione per il valore dell'angolo di attrito, xchè non sono a conoscenza di correlazioni tra qc e phi