Zeniatta,
Dovresti consultare l'articolo originale di burland & Burbridge del 1985, oppure l'articolo di Holz sul trattato di Fang del 1991.
Z1 è definita profondità di influenza, entro la quale il 75% dei cedimenti ha luogo.
Potresti interpolare la retta B-Zi, che per B=0.7 renderebbe Zi = circa 0.4.
In questo caso lo spessore dello strato granulare, 0.5 m > Zi ovvero spessore strato > profondità di influenza, e pertanto il fattore di correzione fh non andrebbe applicato.
Se H<Zi il cedimento diminuisce perchè non tutto lo strato, ma un minore spessore contribuisce al cedimento -per il 75%. Nel tuo caso non avrebbe senso applicare il fattore riduttivo fh. Il grafico Zi-B di B&B è un'approssimazione perchè Zi è anche in funzione delle caratteristiche del materiale, è maggiore con maggiore addensamento.