Prendo spunto da quanto esposto da Carlo per rammentare che pali infissi e pali trivellati costituiscono due mondi diversi;
parlando di pali trivellati, ad esempio l'uso di fanghi bentonitici riduce l'attrito laterale ( si veda il coefficiente alfa di Reese che nelle argille passa da 0.5 a 0.3).
Possono essere scavati pali con bulbi che pongono problemi diversificati (resistenza ala base predominante, franamento della volta dei bulbi).
Un aspetto molto importante è che,nei pali cilindrici, la capacità portante ultima non coincide quasi mai con il contributo di portanza della base e del fusto (le classiche formule con somma algebrica dei due).
La resistenza laterale viene mobilitata infatti immediatamente, ai primi cedimenti,mentre la resistenza alla base si mobilita dopo cedimenti di una certa entità. Negli USA tale differenza sembra che sia valutata, adottando o solo la portanza della base o solo quella del fusto.
Io personalmente adotto sempre solo la portanza del fusto. Quella della base solo in presenza di roccia anche tenera, ma ricordando che è molto difficile ottenere una perfetta rimozione dei detriti (o del fango) dalla base, per cui la portanza della roccia sana è quasi sempre irraggiungibile (a parte il caso del martinetto piatto al fondo foro che va a comprimere la base, unico caso credo nel quale il palo regga alla base, eccettuando forse la pulizia a mano fatta spalando i detriti con manovali che lavorano dentro il palo- succede anche questo!!).
Nei pali trivellati in effetti vengono usate molto le prove di carico, che riescono a definire il carico di rottura, non differenziando i contributi di fusto e base (questo solo se vengono installati sensori a varie profondità).
Inutile dilungarsi e scrivere un libro; un capitolo molto valido sui pali trivellati si trova nel Bowles, e si basa principalmente sulle ricerche di Reese e altri. Tra l'altro,il capitolo affronta molti aspetti pratici di cantiere che gli addetti ai lavori ben conoscono.
Ultimissima raccomandazione: assolutamente, in tutti i tipi di pali, se è presente un rilevato o uno strato soffice superficiale, bisogna calcolare l'attrito negativo a partire dal punto critico (descritto anche da Bowles) e..., non abbiamo finito con l'analisi della portanza poichè la verifica completa comprende anche l'analisi dei carichi laterali (quasi sempre presenti per vari momenti dovuti alla struttura, al vento al sisma....
cool smile cool


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)