In questo caso si usano i due parametri c' e Fi'.

Tieni presente però che se il materiale presenta una certa coesione (se pur apparente) usare per analisi a breve termine dei parametri di coesione non drenata fittizi, specificando per quanto tempo lo scavo potrrà esser mantenuto aperto senza problemi, non porta ad errori e può esser speditivamente e d efficacemente utilizzato.


Ti faccio un esempio (casi da me personalmente verificati varie volte):

scavo in sabbia pulita leggermente umida.

Secondo i parametri misurabili in tale tipo di terreno otterresti C=0 e Fi= 30-35°, lo scavo a 4 - 5 metri di profondità dovrebbe esser effettuato co angoli di scarpa di circa 35°.

Nella realtà il poco di coesione apparente dovuta all'umidità permette di sacvare, prendendo le dovute precauzioni, a pareti verticali, amntenedo lo scavo aperto per alcuni giorni fino a quando cioé una certa umidità rimane nel terreno.

Caro collega in geotecnica non sempre i numeri rappresentano esattamente quello che dovrebbero rappresntare, bisogna saperli scegliere ed utilizzare adattandoli con una notevole dose di esperienza.

Buon lavoro