Caro alfio la prossima volta che ti capita di fare delle indagini geotecniche ricorda sempre una cosa....... di chiedere alla Commitenza la profondità dello scavo di fondazione!!!
Se scavano 2 metri, cosa gli hai caratterizzato???
Considera sempre almeno 2/3 metri dall'ipotetico scavo fondazionale, cioè se scavano 2 metri come minimo devi arrivare a 4 metri dal piano campagna....!!!! e comunque devi essere sicuro che il tuo strato portante abbia uno spessore di almeno 2 m, perchè se dopo uno strato di ghiaia di 0.5 m hai argilla??? non porta!!!!!.
Ti ricordo che il bulbo di carico tede ad aumentare e poi diminuire con la profondità (esso è strettamente legato alle dimensioni delle fondamenta e al carico)
E poi usa il penetrometro superpesante, quello leggero io lo uso solo per locali interni tipo cantine o siti con soffitto basso (dove il superpesante non può entrare) ma esse sono sempre accompagnate da almeno 2 prove fatte con il penetrometro superpesante fatti all'esterno dell'edificio, infine i dati delle diverse prove vanno confrontati cercando di fare una modellazione di terreno più prossima possibile alla realtà!!!
ciao Emy