Ciao Lancillotto La scelta di operare in condizioni drenate o non drenate dipende dal modello geotecnico ipotizzato in relazione alla tipologia, natura e velocità di applicazione delle quadro tensionale. In genere i parametri non drenati si usano in condizioni di sollecitazioni cicliche o di rapida applicazione nel tempo.
Nel caso che tu porti ad esempio, si tratta di un rilevato probabilmente caratterizzato da etereogeneità orizzontale e verticale dovuta a: - differenze di costipazione ed addensamento legate a fattori esecutivi. - differenze litologiche e di assortimento del materiale usato - differenze di consolidazione legate ad altri fenomeni di tipo idraulico. Normalmente le eterogeneità di un terreno di riporto sono di molto superiori a quelle di un terreno in situazione di sedimentazione indisturbata e naturale. Nel caso specifico (rilevato, terreno rimaneggiato), i parametri geomeccanici ottenuti dalle C.P.T. (in modo particolare la Cu, M ) sono contenuto all'interno di una forchetta di variabilità statistica inferiori rispetto a quelli presentati da prove puntuali (su Campioni indisturbati), anche se ottenuti con metodologie in origine e concettualmente piu' rigorose; quindi meglio rappresentativi del reale assetto geomeccanico del terreno. Buon lavoro a te ed a tutti i Colleghi