Tutti i metodi che hai esposto sono, metodi analitici, e appartengono alla storia della geotecnica; oltre che per quello che ti hanno già detto i colleghi si differenziano perchè alcuni permettono di introdurre forme di fondazione particolari es. circolari, inclinate, su versante ecc.

Stai attento perchè i metodi analitici sovrastimano la q amm, non tenendo conto dei cedimenti della fondazione, che quindi devi studiare a parte reiterando il calcolo fino ad ottenere una q amm compatibile con i cedimenti di progetto.

Se non usi tali formule tanto vale che impari ad usare incece, la EC7, che prima o poi diventerà norma e che tu hai tralasciato.

Per quanto riguarda la progettazione antisismica secondo la norma OPCM 3274, ti confesso che non ho capito come si deve realmente calcolare la capacità portante poichè il coefficiente di sicurezza 3 sembra sia cambiato (anche per le fondazioni?). Ho redatto alcune relazioni per edifici strategici in zona 4, ma nessuno (progettisti, istruttori) mi ha chiesto chiarimenti.

Ne approfitto della discussione per creare un nuovo post:
http://www.geologi.it/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001143


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/