mmgeotk, ATTENZIONE!!!!!!
la capacità portante raramente rappresenta il fattore critico per il progetto di fondazioni……….
perché la capacità portante è generalmente molto più grande del carico a cui corrispondono cedimenti maggiori di quelli ammissibili.
La frase citata si interpreta correttamente al contrario di come l'hai interpretata tu:
la capacità portante (stato di rottura del terreno con conseguente collasso rovinoso della fondazione = failure) avviene a valori di carico molto più grandi di quelli per i quali si manifestano cedimenti dannosi per la struttura (maggiori di quelli ammissibili).
Altrimenti ci hai fatto intervenire invano!
una volta per tutte (e l'esempio vale soprattutto per litotipi granulari):
se Qult = 750 KPa e Qamm = 250 Kpa
sicuramente, arrivati a caricare 750 KPa, la nostra fondazione sarà affondata di qualche cm, abbastanza per spaccare gli elementi strutturali
facilmente, arrivati a Qamm = Qult/3, la nostra fondazione sarà affondata di un valore x, incognito, che non ci fa dormire tranquilli (a meno che l'ignoranza ci concili il sopore)
Pertanto, invece di subire un brusco risveglio dal nostro torpore geotecnico, nelle vesti di un committente infuriato per le lesioni manifestatesi nella sua abitazione, è sicuramente meglio eseguire una verifica dei cedimenti, che ci confermi che, per il valore x di Qamm, i cedimenti sono "ammissibili", ovvero compatibili con la struttura (sul criterio di ammissibilità secondo l'EC7 esiste qualche tabella sul solito libro di Crespellani, altrimenti ci sono gli arcinoti grafici di vari autori).
Se i cedimenti sono troppo alti (succede spesso), Qamm semplicemente non serve più a niente: nelle parole di Lambe & Withman, non è il fattore critico nella verifica delle fondazioni (al contrario dei cedimenti).