Condivido entrambe le posizioni.
Ossia il geologo in genere non studia la geotecnica: nel mio corso universitario solo 1 su circa 90 ha scelto la tesi in geotecnica e solo 10-12 hanno frequentato il corso.
Oggi dei colleghi che hanno frequentato il corso nessuno si occupa di geotecnica, ma circa altri 10 colleghi, che non hanno frequentato il corso, si cimentato in ardite interpretazioni geotecniche.
Ho peraltro lavorato in uno studio geotecnico per alcuni anni e tutti gli ingegneri che sono passati di lì non avevano all'inizio alcuna conoscenza geotecnica.
Infine in tanti anni di professione ho incontrato, come penso tutti voi, pochissimi progettisti che mi seguivano nelle dissertazioni geotecniche: alla fine vogliono quasi sempre solo l'odiato winkler!!
Per concludere, non vi è, a mio parere, un'unica posizione condivisibile. Facciamo quindi sempre del nostro meglio, non stancandoci di studiare e di affrontare nuovi problemi.
Mettiamo quindi da parte i dubbi esistenziali...vi propongo un gioco geotecnico.
Al fine di verificare se le nostre aspettative sono giustificate, vi propongo un quesito geotecnico, del tutto inventato, per verificare la nostra 'capacità portante' nel proporci come consulenti geoptecnici.
Ritengo che potremo vantare pretese come categoria, se almeno il 25% delle risposte convergerà verso lo stesso risultato (non necessariamente quello corretto!!).
Allora, calcoliamo tutti insieme la caopacità portante di una fondazione costituita da un reticolo di travi (è la condizione più frequente) composta da 5 travi rovesce con interasse di 5 m, di larghezza 2.0 m; posizionate ad una profondità di 2 m dal p.c. originario, con un riempimento esterno di circa 3.0 m dal piano di fondazione e piano di ultimo calpestio posizionato a 1.5 m dal piano di fondazione.
Per semplificare consideriamo i carichi perfettamente verticali, piano campagna orizzontale, piano di fondazione rigorosamente orizzontale, nesun sovraccarico vicino alle nostre fondazioni; in zona non sismica.
Utilizziamo il metodo di Vesic (non colla vinilica!!)..
E ora il terreno: depositi di tipo alluvionale.
Dall'alto versoil basso:
livello A:
argille limose e limi argillosi sovraconsolidati per essiccazione
h= 1,8 m
g'= 1.85 t/m3
Cu= 10 t/m2
c'= 0
f'= 24°
M = 400 t/m2
livello B:
argille limose e limi argillosi normalconsolidate
h= 3.2 m
g'= 1.85 t/m3
Cu = crescente con la profondità da 4 a 6 t/m2
c'= 0
f'= 24°
M = 250-300 t/m2
livello C:
ghaie in abbondante matrice argillosa
h= 2,4 m
g'= 1.95 t/m3
c'= 0
f'= 34°
E = 2500-3000 t/m2
livello D:
argille limose e limi argillosi normalconsolidati
h= 10.0 m
g'= 1.85 t/m3
cu= 8 t/m2
c'= 0
f'= 25°
E = 250-300 t/m2
e per non tediarvi:
livello E:
sabbie limose intercalati a limi sabbiosi, talora argillosi
h= 9 m
g'= 1.90 t/m3
c'= 0
f'= 26-28°
E = 1500-2000 t/m2
Falda freatica con minima soggacienza a 2 m dal p.c. attuale.
per ridurre banali errori e non perdere così qualche percentile, ho preferito esprimere i calcoli in tonnellate (non me ne vogliano gli ingegneri!).
In prima battuta inviamo tutti il risultato senza commenti.
Scateniamoci dopo nelle nostre dissertazioni, potremo tutti imparare qualcosa vicendevolmente.
Se va bene potremmo rincarare la dose, con carichi inclinati, stratigrafie più complesse, condizioni sismiche ecc...
buoni calcoli ... io ci penserò nelle prossime sere. giuro di non avere la soluzione.