Sabato d'Elia ha ragione: ti conviene, per ora, sbrigarti a utilizzare la "vecchia" normativa vigente, "le cui applicazioni (risultati) sembrano comunque comparabili, per le fondazioni superficiali, a quelle della nuova (Simonelli, 2004)".
Tieni presente però che nella OPCM (che recepisce l'EC8), per il calcolo del carico limite, si prevede l'uso dei coefficienti parziali di sicurezza (dando per scontata la conoscenza dell'EC7) in sostituzione di quello globale ecc...ecc..

In effetti bisognerebbe fornire la stratigrafia precisa, con relative Vs30 (attenzione: 30 m dal piano di fondazione e non dal piano campagna) per la determinazione del profilo del suolo di fondazione e del conseguente "soil factor"; questo è punto ancora a me oscuro: nelle opere minori, e per privati, come si fa a prevedere indagini così profonde?
Per le Vs30 il meglio sarebbero le DownHole!!!

ciao


Duccio

"Unum scio, nihil scire"
http://www.studiodigeologia.net