-Se c'è rischio sismico, niente plinti ma travi rovesce o platea;
-il rischio liquefazione c'è soltanto se le sabbie sono sotto falda: senza falda le sabbie sciolte al massimo si addensano, non liquefano;
-fondazioni profonde? non mi pare necessario: le travi vanno bene (l'importante è escegliere un unico tipo di fondazioni), non dovrebbero esserci neanche grossi cedimenti con i valori di Nspt che hai indicato; se fondi anche a 4 m nelle sabbie con livelli ghiaiosi dovrebbe andare bene (non ho fatto calcoli, ma a stima...)
-piuttosto un phi di 42° mi sembra un po' troppo, cautelati con phi 30°-33°, gamma va più o meno bene e coesione ovviamente nulla; se prevedi un interramento (o ammorsamento) della fondazione di 1 m almeno (terzo termine della formula che è il più importante per la Qamm), credo tu sia a cavallo, senza spendere soldoni per le fondazioni profonde
-Infine, per la categoria sismica devi scegliere se utilizzi o no la nuova OPCM, perchè se sì, occorre che tu ti rilegga un po' dei post in merito....
Buona fortuna

Spero di non averti confuso le idee.


Duccio

"Unum scio, nihil scire"