oltre a quanto già detto (soprattutto sul manuale di geotecnica), su profondità e liquefazione, correggo leggermente duccio, nei capannoni su sabbie e ghiaie si usano spesso i plinti (perchè la struttura poggia su pilastri distanziati), ma in zona sismica li devi collegare con travi rovesce. secondo le nuove norme la categoria del suolo è C, le indagini specifiche sono in casi sfortunati, la tua situazione è buona. tieni conto della falda (gamma primo). ha ragione duccio sul fi, (anche perchè il valore valore giusto nel calcolo è un fi secante compreso tra il valore di picco e quello a volume costante... una cosa complessa da determinare...). poi le correlazioni fi-spt vanno usate con cautela, non puoi trarne un numero brutalmente ma ne deduci l'addensamento del terreno