Potresti fare bella figura dicendo che il terreno sembra ben caratterizzato per la normativa sismica ma non lo è certo per la capacità portante superficiale.

Poi potresti sottolineare che il sito ha una storia pedologica immensa, in quanto per avere 1,9m di suolo in pianura c'è ne vuole di tempo geologico... altro che il quatermario.

Poniamo che tu fondi a -2m, che è già una bella profondità per una fondazione superficiale, manca la caratterizzazione geotecnica tra -2 e -4m in cui si sviluppa il cuneo di rottura.

Per lo studio dei cedimenti sei meglio messo.
1,5m di plinto è pochino come plinto per un capannone ind.

Che indagini specifiche vuoi fare? se tutti terreni fossero così buoni non servirebbero le indagini ed i geologi. Hai tutti gli elementi per valutare l'amplificazione locale del suolo, come ti è già stato detto. In Geogratis trovi il foglio di excel che ti spiega come si fa.

Ti consiglio vivamente di lasciare perdere i testi italiani per quanto riguarda il cercare esempi svolti. A meno che non trovi dei libri di esercizi. A questo proposito, consiglio il Colleselli, Soranzo per iniziare e poi il Tordella.

Per un testo di geotecnica delle fondazioni risparmi molti soldi se acquisti subito il Bowles, in italiano, che abbonda di esercizi svolti (evitando di acquistare glia altri).

Se operi in zona sismica devi procurarti un manuale di geotecnca sismica (in inglese) tutti sembrano consigliare il Kramer. Gli effetti di sito li trovi sul manuale suggerito o su EC8. Se sei in pianura in questo caso non ne hai.
Hai dimenticato di segnalare la falda.

Devi imparare a correggere i valori Nspt di campagna passando a quelli di calcolo (N1)60.
NOn sono tuttavia sicuro che per calcolare Vs30 si debbano correggere.

In c. alla balena


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/