Grazie mccoy per la chiara spiegazione.
Conosco il fattore correttivo r (simile a quello di cui ho detto nel primo messaggio).
Avevo anche calcolato la sigma trasmessa dalla struttura (un garage o poco più) e ho visto che il valore è irrisorio, infatti il mio dubbio sui 3,95 kg/cmq era di carattere generale, concettuale (un giorno il progettista poterbbe decidere di costruire un grattacielo su quella platea

)
Per quanto riguarda il pericolo di cedimenti differenziali, ribaltamento o altro non dovrebbero esserci problemi perchè il terreno è omogeneo al di sotto e nell'intorno della fondazione.
Grazie per gli interventi
P.s.: si accettano anche riferimenti bibliografici (sicuramente blizzard avrà qualche link ad hoc

)