Salve a tutti.
Continuo la preparazione all'esame di stato e eccovi un altro problemino che di sicuro diventerà una valanga...
Fondazione su argille sature. Un "modello in scala" di plinto quadrato B=1,05 a prof D=1,5 ha portato a un carico di 125,4 KN per un cedimento 2,5 cm (dalla curva carico/def).
Prova ELL qu=26,7 KPa
Prova scissometrica Su=21,4
Prove tra 0-2 m sotto fondazione
Wl=80%
Wp=35% viene fornito diagr. Bjerrum
1) si richiede la cap port lim con Hansen con sc=0,2 e dc=0,38
2) confrontare i valori calcolati con il valore sperimentale (125,4 KN)
Io ho calcolato qlim con Hansen non drenata
cu ho utilizzato la minore (26,7/2 Kpa) e phi=0
per cui ho 33,8 KN/m2
Ma come confrontare questo valore, se è giusto, con quello sperimentale?
Scusate la lungaggine ma dato che non ne ho idea e non ho trovato niente mi farebbe piacere una spiegazione. Grazie