ATTENTO FILIPPO!!!

Su = Cu ai fini pratici e non qu. Per questo ti viene un valore molto basso di carico limite.

Una approfondita discussione su Su, c, cu, qu si trova nel seguente link:

www.eng-tips.com/viewthread.cfm?QID=89829

Io userei Su da scissometro, perchè molto più affidabile di Qu/2 da ELL (è una prova in sito con basso disturbo)

In questo caso, trovandoci in argille sature il raggiungimento della capacità portante può costituire un fattore critico, anche prima dell'insorgere di cedimenti eccessivi.
si parla di modello in scala di 125.4 KN ed è quello per il quale si è verificata la rottura del terreno (è un esperimento o test). Questo è il dato sperimentale osservato (i dati a te forniti si suppongono corretti per i fattori di scala).
Ho imposto densità 19 KNm3 = gamma' 9 KNm3 come Massimo (nella formula mi sembra compaia p'o, il sovraccarico efficace).
La mia risposta per i fattori correttivi suggeriti è Qlim ~70 KN, per cui il dato teorico sottostimerebbe di molto quello sperimentale.
Il dato è la metà di quello di Massimo, potrebbe essere dovuto al metodo.
Ripeto, ho usato una Cu = Su = 21.4 KPa.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)