Mi sono sbagliato la norma di riferimento in italia non è la CNR BU 146/92 ma la CNR BU 92/1983 per winkler e tutte le modellizzazioni dei terreni alla Westergaard, es per le pavimentazioni in cls si usa la piastra da 760 mm in su.
Per le modellizzazioni alla Boussinesq, es normali sovrastrutture stradali, si usano le piastre con d<= 760 mm e ti puoi calcolare il famoso modulo di deformazione CNR BU 146/92.
Se vuoi il k la prova va fatta solo piastre grandi e sufficientemente irrigidite, la norma prevede una piastra da 760 "ricoperta" da piastre di minore diametro, poichè i modelli di terreno supposti sono diversi.
La prova e l'interpretazione sono facili da eseguirsi: prova con tre comparatori, precarico di 0,01 n/mm2 azzero i comparatori poi incremento di carico fino a 0,08 N/mm2 e misura del cedimento medio, delta s, k=0,07/delta s
Quindi basta un ciclo.
Ciao e spero di essere stato utile