conglomerati cementati = circa magrone di cls.
=circa platea non armata.

Se la presenza dello strato è omogena al di sotto delle fondazioni dormirei tranquillo.

Per toglierti ogni dubbio puoi provare a fare una back analysis sui cedimenti, giusto per tua sicurezza, chiedendo al progettista i carichi (altrimenti imposta cautelativamente 200 KPa), misurando la larghezza delle fondazioni (= murature basali), imponendo al conglomerato E = 100 MPa, mu = 0.35, e variando i parametri dello strato sottostante debole. La pressione all'interfaccia conglomerato-strato debole la puoi trovare con Bousinessq o con il metodo del trapezio. Se la casa non è lesionata, scegli parametri (dello strato debole)che corrispondano a cedimenti differenziali della trave di fondazione a 25-30 mm (valore molto orientativo), questi saranno i parametri minimi che soddisfano lo SLD.

I potenziali problemi legati all'esistenza del pendio e a fronti di scavo vanno esaminati a parte


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)