Devo fare una precisazione. I drenaggi devono essere spinti fino ad una profondità variabile fra i 25-30 m. Dai sondaggi effettuati abbiamo una coltre definibile come sabbia limosa di spessore fra i 15 e 30 m. i litotipi rocciosi appartengono alle Arenarie di Bordighera. Siamo in un'area che ha avuto una storia geologica molto tormentata, passa nella zona la Taggia - Saorge faglia attiva. Per questo anche la roccia è molto fratturata e poco cementata, pensate che con gli episodi del 2000 (sto parlando di Ceriana IM) le arenarie erano così malridotte che le sbriciolavi con le mani nude. Ora torniamo a noi vorrei sapere se qualcuno ha mai applicato filtri tipo Jonhson (per pozzi) in drenaggi orizzontali profondi e se la cosa è applicabile ad un sistema tipo Odex o se ci sono dei problemi. Tale supporto dovrebbe costituire la camicia esterna, all'interno di tale struttura si andrebbe a posizionare il dreno vero e proprio, classico, o meno (con canaletta) rivestito di tessuto non tessuto. Questo perchè il terreno è franoso (frana attiva con monitoraggio da satellite) e perchè in questo modo la struttura può assorbire i cedimenti e il dreno può essere comodamente ripristinato.
gian
|
|
|