Per Massimo:
la 3274 si può applicare fin da ora, tuttavia gli Uffici preposti (genio Civile) in molti casi non la accettano, perchè ritengono che essa ancora non sia in vigore e non sia completa (le modifiche agli allegati devono ancora essere pubblicate). A me è successo di presentare un calcolo di un edificio in c.c.a. con il nuovo metodo degli stati limite, in quanto avevo acquistato l'aggiornamento del software, pensando che a breve la normativa sarebbe entrata in vigore, ho presentato il tutto al genio civile e loro mi hanno detto che non potevano accettare il calcolo e volevano che lo rifacessi con le tensioni ammissibili...morale della favola: ho disistallato l'aggiornamento e lavoro ancora con le tensioni ammissibili!!! Non so nemmeno se il mio aggiornamento verrà ulteriormente modificato dalla casa produttrici a seguito di eventuali modifiche nell'ordinanza...

Per Blizzard
L'Adeguamento sismico consiste nell'adeguare sismicamente un fabbricato che non lo è, per esempio in un edificio in muratura, il miglioramento sismico può essere rappresentato dalla sostituzione dei solai inlegno con solai in c.c.a.;
Il miglioramento sismico invece si riferisce ad edifici già adeguati sismicamente, ma di cui si vuole migliorare la resistenza in condizioni sismiche, per esempio, la sottomurazione (trave in c.c.a. inserita lateralmente alla fondazione in muratura) è un miglioramento sismico che può essere eseguito nei casi in cui si preveda di fare sopraelevazioni, per garantire la resitenza dele fondazioni.
nel caso da te presentato, innanzitutto occorre prevedere delle travi in c.c.a. in corrispondenza delle nuove aperture, e poi verificare se con le nuove aperture l'edificio verifica ugualmente, in linea di massima, se la muratura è in mattoni pieni CON S=30 cm suppongo, non ci sono problemi, se si tratta di altro, bisogna vedere, comunque esistono i mezzi per poterle fare. Se la muratura è meno consistente dei mattoni, si possono rinforzare i tratti oggetto delle aperture con rete elettrosaldata, applicata da entrambi i lati della parete, e tenute insieme da appositi tiranti (ho fatto fare un lavoro simile in questo eriodo) la stabilità della struttura aumenterà di molto.
Spero di esserti stato utile.