Originariamente inviato da Ing. Roberto Bonfiglio:
nel caso da te presentato, innanzitutto occorre prevedere delle travi in c.c.a. in corrispondenza delle nuove aperture, e poi verificare se con le nuove aperture l'edificio verifica ugualmente, in linea di massima, se la muratura è in mattoni pieni CON S=30 cm suppongo, non ci sono problemi, se si tratta di altro, bisogna vedere, comunque esistono i mezzi per poterle fare. Se la muratura è meno consistente dei mattoni, si possono rinforzare i tratti oggetto delle aperture con rete elettrosaldata, applicata da entrambi i lati della parete, e tenute insieme da appositi tiranti (ho fatto fare un lavoro simile in questo eriodo) la stabilità della struttura aumenterà di molto.
Spero di esserti stato utile.
ciao a tutti [/QB]
molto utile grazie.
una precisazione: per 'travi in corrispondenza delle aperture' intendi i cosidetti architravi, immagino , cioè quelli che vanno sopra le porte/finestre ?
la muratura in questione è un pò 'sfigata', nel senso che i muri sono spessi circa 30cm + intonaco, e sono costituiti da pietra non squadrata con ricorsi di mattoni, e la malta è ormai ridotta quasi a polvere. sulle fondazioni non è dato sapere, immagino ci siano solo dei cordoli. che suggerisci di fare per l'adeguamento?