Ho riscontrato un terreno che presenta un phi di 26°, una coesione di 3,6 t/mq e un peso di volume di 2,0 t/mc, ed è stato classificato con le seguenti caratteristiche: 1)indice di liquidità = 0.11 (bassa consistenza) 2)indice di consistenza: 0,89 (consistenza solido-plastica). La dimensione della fondazione è (BxL) 1,4 mt x 6,00 mt. e la prof. di posa è pari a 3,00 mt. Secondo voi è ipotizzabile un modello di rottura locale? se si, quali coefficienti correttivi bisogna introdurre nei termini che definiscono i diversi contributi alla capacità portante del terreno di fondazione? Grazie in anticipo per la collaborazione.