Ciao gente! Alle verifiche suggerite relative il bulbo del tirante da parte di Andrea, non ti dimenticare la cosa fondamentale.. ovvero la reazione sulla testa di ancoraggio del tirante. Mi spiego meglio. Parli di muro da consolidare, quindi si presuppone che sia male in arnese... dunque bisogna essere sicuri che gli sforzi di reazione imposti dal tirante sulla piastra di ancoraggio e quindi scaricati sul muro.. non siano tali da..... contribuire allo sgretolamento del materiale.... e se poi il muro e' addirittura in pietrame o in pessimo cls malamente armato.... immagina le sorprese!!!! Beh ragazzi, e' una cosa talmente ovvia, che in genere sfugge a tutti Quindi, per riassumere, occhio alla geometria del muro, la sua sezione, e soprattutto come e' costruito e come e' conservato. Ciao!