Tia, io provo a risponderti probabilisticamente, come da nuovo TU (i colleghi possono aggiungere altre stime dei parametri dettate dall'eperienza):
adottando un phi medio di 45°, deviazione st. 5°, distribuzione normale, il "valore caratteristico" inteso come 5° percentile è uguale a circa 37°. Il FS parziale su tan phi risulterebbe in un phi di progetto di 31° circa (ma senza ulteriori FS).
Circa il modulo elastico, adotterei 150 MPa +- 50 dev standard (ma proprio se sospetti che non rulleranno bene), con mediana di 150 Mpa, 25° percentile sulla normale di 116 KPa (se proprio l'impresa è sciagurata).
Ma solo per i 2 metri di misto granulare.
Il modello di cedimenti e capacità portante nel tuo caso deve ovviamente comprendere 2 strati, il misto e il sottostante terreno più cedevole.
Se non vuoi applicare il nuovo TU, adotta pure phi = 37° e E = 116 MPa come "valori minimi" cautelativi (ma beninteso non sono minimi, sono sufficientemente cautelativi, o "valori caratteristici").