Il peso di volume che proponi vale per una condizione ottimale, tenuto coto che serve a poco....
Sei fortunato Tia perchè mi è capitato un caso simile poco tempo fa. Il progettista non ha ritenuto soddisfacenti i parametri di 4-5m di limi e non potendo fare interrati ha optato per una bonifica (invece dei pali). Quando ho visto il materiale che scaricavano mi è venuto male, ghiaione ciottoloso in matrice limoso argillosa.
Ebbene siccome mi hanno chiamato (come al solito)quando la bonifica era pressochè ultimata; non c'era modo di avere riscontro circa il grado di compattazione (usavano i cingoli dell'escavatore!).
Non ci crederai gli è andata bene, abbiamo fatto due penetrometriche e un paio di prove di piastra sul piano di posa finale e i risultati erano buoni (N20=8 Me 300kg/cm2). Per cui il terreno aveva caratteristiche del tutto simili a ghiaie mediamente addensate.
Comunque ti rccomando di far redigere un capitolato sulle modalità di posa e preparazione del riporto di bonifica, tipo quelli stradali.
|
|
|