Per mccoy:
Ti garantisco che un rilevato in sabbia (di fiume, di spiaggia, di monte) con un semplice DPL tipo emilia con massa battente da 30 kg lo riesco ad attraversare (ho eseguito svariate prove penetrometriche su un rilevato dello spessore di 2 metri circa, ben compattato, e solo 1 prova è andata a rifiuto perchè usavano sabbia di monte in cui c'erano anche dei blocchi di sabbia cementati, tipo arenaria).
Come precedentemente scritto, la ghiaia, ghiaia in matrice sabbiosa, stabilizzato, macinato e/o frantumato di cemento invece diventano talmente "duri", anche semplicemente compattandoli con i cingoli, che mandano a rifiuto la prova nei primi 20 cm (chiaro che se lo spessore del rilevato è di 20-30 cm allora forse ci si riesce ad attraversarlo, a rischio di rovinare lo strumento).
Conosco un geologo che possedeva un DPSH e si è voluto togliere lo sfizio di tentare di sfondare un banco di ghiaia in natura di m 2-3 circa di spessore: dopo 2 ore che andava avanti a battere era riuscito ad avanzare di 50 cm ... alla fine ha lasciato perdere.
Concordo pienamente con Scaglioni nel dire che la corretta caratterizzazione del grado di compattazione di un rilevato, qualunque inerte sia stato utilizzato per eseguirlo, è da effettuare mediante prove di carico su piastra eseguite in numero adeguato e, in funzione dello spessore del rilevato, su più stati del rilevato stesso.