Quote:
Ma una fondazione sovradimensionata non va ad influire in maggior misura sul terreno? Non sempre una fondazione più larga è migliore o più adatta di una più stretta etc. etc.
Generalmente si sovradimensiona allargando le fondazioni, il che coincide in minore pressione sul terreno, e alzandole, il che coincide in maggiore rigidità.
In alcuni casi, è vero, può essere che la maggiore profondità di influenza neutralizzi i vantaggi della riduzione della pressione, se si parla di cedimenti. In queste evenienze non si può fare altro che cambiare il tipo di fondazione. Tra parentesi, le stratigafie maggiormente sensibili ai cedimenti di consolidazione (terreni coesivi soffici) sono quelle in cui è più critica la verifica della capacità portante (ossia si può davvero verificare una rottura prima del raggiungimento del limite di esercizio). Devo ancora verificare come si comportano con la nuova normativa, in aree sismiche 1 e 2, le litologie coesive. ho un brutto presentimento, dovuto al fatto che la Cu ha generalmente un campo di variazione ben maggiore del phi.

Quote:

Anche ora non si riesce sempre a fare un numero "ideale" di prove, quindi l'uguaglianza non cambia
è vero, ma con le TA si sceglieva il valore medio (o talora un valore minore, cautelativo), senza che la variabilità, o dispersione dei dati incidesse sull'output. Con gli SLU, invece, la variabilità incide e di molto. Basta ricordare la formula del 5° percentile per la normale: Phi (P[0.05]) = phik= mu - 1.65*sigma, dove mu = media e sigma = deviazione standard. Dati più dispersi = maggiore deviazione standard = valore del 5° percentile più basso = phik più basso, dove phi k è l'angolo di attrito caratteristico, da utilizzare nelle verifiche dopo averne diviso la tangente per 1.25.
Inoltre, a rigore si dovrebbe introdurre l'ignoranza, o incertezza epistemica, ossia il numero di dati (piccolo numero = maggiore ignoranza = maggiore dispersione = valore caratteristico più basso).

Purtroppo, con opere non grandi e edilizia privata, non siamo sempre noi a decidere la fattibilità delle prove , ma l'Ufficio che rilascia le concessioni.
In alcune zone (ahimè, quella in cui lavoro) il sondaggio è una bestemmia, il CPT una parolaccia, il pozzetto esplorativo un fastidio...
Il committente paga solo se costretto, e soltanto l'ex genio civile riuscirebbe a costringere. Spero che queste situazioni migliorino col tempo.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)