Tacs,
in quel caso potrebbe essere utile la sostituzione superficiale di 1.5 m di terreno, con sovraccarico aggiunto di circa 12 KPa sul carico litostatico, compattarlo per bene, utilizzare un reticolo di travi larghe 0.6 m, procedere ad una verifica di capacità portante a due strati (ma in questo caso il cuneo di rottura mi semra interessi solo il primo, tanto meglio), e successivamente dei cedimenti sempre con 2 strati.
E' una delle varie opzioni possibili. In questo caso bisogna ricavare i valori caratteristici dei due strati, quello artificiale e quello naturale, e combinarli come dice Bowles, o meglio utilizzando un valore più appropriato quale una media geometrica.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)