30-40 metri sub-verticali sono tanti (ci sarebbero voluti 3-4 gradoni, come mai non sono stati realizzati?). Comunque, appurato che non esistono le condizione per porre delle barriere passive, se non è possibile riprofilare il fronte con la realizzazione di almeno un ampia berma intermedia, alla base della fascia più ammalorata, la soluzione più efficace sembra essere il rivestimento della parete con rete metallica a maglia regolare e ancoraggi in fune d’acciaio per trattenere ogni possibile distacco (da quella altezza anche un ciottolo può uccidere). Per i grossi blocchi (oltre i 10 mc) , qualora non fosse conveniente disgaggiarli, una soluzione potrebbe essere la fasciatura con cavi in acciaio.
Nel web troverai molte aziende che possono fornirti maggiori indicazioni. Per quanto riguarda il dimensionamento, visto la delicatezza e i precedenti, mi sento di consigliarti di lasciar perdere i software e far dimensionare a chi ha una buona esperienza nel settore.
Buon lavoro e Buona Pasqua.