Purtorppo l'unico modo per calcolare il modulo di Winkler è la prova di carico su piastra, però il valore ottenuto vale solo per una fondazione a trave di larghezza comparabile con il diametro della piastra.
Se viene uilizzata una fondazione a platea rigida questo valore non ha senso per terreni eterogenei (multistrato).
Una alternativa è quella formula di Bowles indicata da Sostene. Sinceramente io preferisco dare una indicazione in base alla tipologia di terreno interessato dalla fondazione.
Tali correlazioni si trovano su diversi libri ma se hai fatto diverse prove di carico su piastra su terreni diversi puoi fare una valutazione fai da te. Per esempio ho osservato che il valore del Kr per un terreno limoso argilloso compatto (Rp penetrometro statico 10-16 kg/cmq) può essere 1,5-2,0 kg/cmc. Mentre una ghiaia sabbiosa addensata può avere Kr = 10-15 kg/cmc.