No, attenzione, l'arpa ha comunque richiesto un approfondimento delle indagini (forse non l'ho scritto nei precedenti post) per valutare la liquefacibilità di quello strato...
Nel punto successivo della richiesta viene esplicitamente ribadito di fondare con generiche fondazioni profonde attestate a 5 m... Questo costituisce già una contraddizione col punto precedente, perchè evidentemente danno per scontato che quei terreni siano liquefacibili, su che basi poi proprio non lo so...
Il fatto che pontifichino senza avere un minimo di senso pratico su cosa scrivono mi dà seriamente fastidio: quel "fondazioni profonde" come lo interpretate? Io intendo pali, perchè non oso pensare di proporre fondazioni indirette a 5 m di profondità per un'opera in elevazione di entità irrisoria, con tutte le problematiche, non di poco conto, connesse allo scavo sotto falda (dico, 2 m di battente idrico!!!)...
In ogni caso ha ragione massimo, sono andata a cercarmela io, ma anche questo fa esperienza...
Grazie, ciao