Una penetrometria ad 1 km mi pare veramente un azzardo, a questo punto prenderne una a 50km sullo stesso terreno ha lo stesso senso.

Suddividiamo il problema una cosa è la caratterizzazione sismica che deve caratterizzare i primi 30m un'altra e quella geotecnica che si spinge solo a profondità significativa per l'interazione fondazioni terreno.

Un conto è dire la normativa statale mi permette di assegnare la categoria D ed al committente ed al progettista sta bene così, ovvero aggiungono almeno il 35% alla accelerazione orizzontale con i costi di progetto che conseguono. Un altro è dire che la categoria è B senza fare la caratterizzazione completa. Questo non lo ritengo corretto e ti espone a critiche.

Altro è confrontarsi con la normativa locale: PRG, regione e con le prassi dei controllori...
e il dm 11 marzo 88.

Perchè vuoi mandare a rifiuto le prove?


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/