Per la definizione della Categoria sismica, nel tuo caso, dovresti fare come ha detto mija, quindi con il calcolo delle Vs nei primi trenta metri con metodi sismici (carotaggio fino a trenta metri con SPT in foro è improponibile). La categoria dovrebbe essere la B ma per lavori di poca importanza, se non puoi fare la Vs (per ragioni di costi) e sei incerto tra B e C, è previsto dall'O.P.C.M. che tu debba scegliere la più cautelativa; quindi in quel caso dovresti scegliere la C. Purtroppo dal punto di vista della ricostruzione dello spettro elastico di progetto se scegli B o C non cambia niente, comunque è sempre meglio sceglere la giusta categoria.
|
|
|