Grazie a tutti per i preziosi contributi, come al solito...

Dal punto di vista geotecnico è inceccepibile che fondare su terreni a comportamento differente possa costituire un problema.
Purtroppo, ipotizzando un terreno in debole pendenza, le fondazioni di monte andranno sui -4 (ovvero immorsate nel substrato) e quelle di valle sui -1.50 (ovvero nel paleosuolo).
In ogni caso, imponendo i limiti di carico forniti dal calcolo delle tensioni ammissibili su paleosuolo, non dovrebbero esserci problemi geotecnici, anche perchè, ricordo, trattasi di un villetta con 1 piano fuori terra, quindi carichi di esercizio bassi distribuiti su un graticcio di travi.

In caso di sollecitazione sismica in effetti si potrebbero presentare problemi legati al diverso comportamento meccanico del terreno di fondazione, per cui è da auspicarsi una bonifica, almeno parziale, di quel fatidico metro in modo da rendere più omogenea la risposta.

Altre soluzioni non mi vengono in mente...