Personalmente, come D intendo l'altezza (o spessore) del reinterro a partire dalla base della fondazione (incluso il magrone). In scavi a sezione obbligata, nei quali il cls viene gettato contro terra, può non esserci reinterro, in ogni caso il D lo interpreto come distanza tra base magrone e superficie del terreno adiacente alla fondazione, terminata la gettata di queste ultime.
Come Massimo fa ben notare, anche questa definizione è carente. Per la precisione,
D = min {Za, Zb} per ogni fondazione a trave,
dove Za = la profondità del reinterro/piano posa da un lato della fondazione, Zb dall'altro; con fondazioni a n lati più o meno equivalenti abbiamo n termini dentro parentesi. Per cui, D è lo spessore MINIMO del reinterro.
Consiglierei di specificare sulla relazione che la verifica vale per reinterro costipato, da entrambi i lati della fondazione. Il reinterro, o vespaio nella parte interna se composto da materiale di elevata granulometria, si può addensare con constipatori a mano, per cui scuse del tipo "come faccio a portarci le macchine" non valgono.
Con reinterro non costipato, in effetti non si sa bene se saranno corretti i valori dei vari fattori nei quali enta il D, e non dimentichiamo il gamma del sovraccarico, 'q', che sarà minore dell'altro gamma, il gamma*B*0.5.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)