Come valore di D si intende la distanza tra il piano di campagna e la base della fondazione (def Terzaghi-Peck).Io lo correggerei come distanza tra il piano di sbancamento e quella della base fondale.
Il termine gamma*d ( nella formula di Terzaghi)infatti rappresenta la componente del sovraccarico del terreno uniformamente distribuito che circonda la fondazione. Ovviamente il gamma che si considera è quello del terreno non rimaneggiato del terreno . Si capisce che tale valore non è quello del terreno ma quello del terreno rimaneggiato. Però tale operazione semplifica i calcoli ed introduce un piccolo errore agente a favore della sicurezza.
Il magrone che si pone sotto la fondazione, oppure materiale drenante , rappresentano un aspetto tecnico avente come scopo di avere un piano di posa omogeneo o di drenare le acque dal corpo fondale.
Diverso è il caso di un cantinato dove D rappresenta la profondità del cantinato e quella della base fondale, in quanto il contrasto del terreno è rappresentato da una parte dalla profondità della fondazione dal piano di campagna e dall'altro dalla profondità del piano del cantinato da quella della base fondale. Anche questa soluzione ovviamente rappresenta una semplificazione della distribuzione reale delle forze verticali ed orizzontali che agiscono sulla base di fondazione.
Saluti CARSENA