Inizio con la risposta più facile:
la vs30 per i pali deve essere individuata a partire dalla tsta dei pali.

Esistono normative regionali o chiarimenti che dicono che a fronte di indagini di caratterizzazione prossime, su medesima sequenza stratigrafica, la vs30 *adiacente* può essere presa per valida nel progetto. NB non stiamo parlando di indagini fatte nel paese vicino o su litologie simili... ma distanti km, stiamo parlando almeno di misure propedeutiche alla micorzonazione.

I sondaggi geotecnici ss in genere arrivano a -15m (influenza fondazioni superficiali) e sono un discorso a parte... nella programmazione dele indagini.

Esistono anche le indagini sismiche di superficie.

L'accettare una filosofia d'indagine "light" o basata su buon senso, dipende dall'ente di controllo: ex genio civile, Arpa ecc.

Però se il professionista non sa perchè si deve valutare la vs proprio fino a 30m, è logico che non può applicare il buon senso.

Per me è grave che la norma non abbia spiegato, la ragione di ciò, lasciando la conoscenza ai soli esperti di ingengneria sismica di ricerca.
O a corsi di aggiornamento che non tutti hanno frequentato...


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/