non ti meravigliare più di tanto quando vedrai fare "cose strane". Il problema è che a volte si fanno delle porcate per risparmiare anche quattro pidocchi. A me personalmente è capitato due settimane fa di rinunciare ad un incarico per una palazzina di tre piani poggiante per metà su una fondazione a trave rovescia posta a 30 cm dal piano campagna. Quando ho detto all'ingegnere che bisognava fare una sottofondazione vista l'esiguità di quella esistente mi ha risposto che già era tanto che facevano l'adeguamento al Genio Civile. La relazione ovviamente doveva essere fatta senza indagini a corredo, il tutto per 250 € (e certamente non potendo dichiarare quanto realmente presente)!! Io ho rifiutato sotto gli occhi increduli dell'ingegnere, ma stai pur certo che qualcun'altro l'avrà accettata !
comunque riguardo alla tua domanda: devi considerare il valore di 1,60 e considerare come parametri di c e phi quelli del terreno "buono" semplicemente perchè è su questi che poggerà la fondazione. Tieni presente che quando andrai ad utilizzare il valore di D (profondità del rinterro) nella formula di Terzaghi (o Brinch-Hansen) devi valutare, nel tuo caso, il gamma del terreno di riporto per i primi 150 centimetri ed il gamma del terreno "buono" per gli ultimi 10 centimetri.